Spannungsversorgung im Klingelgehäuse

  • Ich möchte den Doorpi am Gartentor anschließen. In der Klingelanlage ist massig Platz und es kommen fünf Adern an.


    Zwei davon sind Spannungsversorgung und bringen 12 VAC, die von einem Klingeltrafo ZT 3840, 2 A geliefert werden. Kann ich für die Spannungsversorgung des PI mit einem Spannungsregler von 12VAC auf 5 VDC runterbringen.


    Wäre das hier das richtige Modell? http://www.ebay.de/itm/381577158560 S481 - Spannungsregler AC/DC In 9-30V AC Out 1,8-25V DC 3A einstellbar


    Worauf müsste ich noch achten? Der Raspi hat ein Piface, NO-IR Kamera, USB Soundkarte und ist auf eine externe Antenne für WLAN modifiziert.

  • Ja, der Converter würde sich eignen.


    Worauf Du noch achten müsstest? Vermeide den Betrieb von Raspi und nachgeschaltetem Verstärker an demselben Netzteil. Wenn Du Dir keine Brummschleife einfangen willst, solltest Du die beiden Versorgungen galvanisch voneinander trennen. Da Du ja bereits zwei Mal 12VAC zur Verfügung hast, brauchst Du nur zwei von den von Dir erwähnten Convertern verwenden; einen für den Raspi und einen für den Verstärker.


    Beachten solltest Du aber, wie viel bei Dir von den lieferbaren 2 A für die DoorPi-Installation übrigen bleiben.


    Gruß,


    Thorsten

  • Noch eine Nachfrage zum Verständnis. Die beiden 12 VAC haben eine gemeinsame Masse und kommen vom gleichen Trafo, ist das problematisch ()? oder wird das Problem durch die beiden Converter umgangen?


    Und wie kann ich es berechnen, wieviel von den 2 A noch übrig bleiben?